       一、对于居住建筑,室内采暖的分户热量(费)分摊与热计量,可通过下列任一途径来实现:

  (1)温度法:按户设置温度传感器,通过测量室内温度,并结合建筑面积和楼栋总热量表(超声波热量表)测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法与目前的传统垂直室内管路系统没有直接联系,可用于新建和既有改造住宅的任何采暖系统制式的热计量收费。

  (2)热量分配表法:在每组散热器上设置蒸发式或电子式热量分配表,通过对散热器散发热量的测量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。热量分配表法简单,分配表价格低廉,测量精度够用,适合于住宅建筑中采用散热器供暖的任何采暖系统行式,尤其对既有采暖系统的热计量收费改造比较方便,比如将原有垂直单管顺流系统,加装跨越管就可以,不需要改为每一户的水平系统。

  (3)户用热量表法:按户设置户用热量表,通过测量流量和供、回水温差进行住户的热量计量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法仅适合于住宅建筑中共用立管的分户独立采暖系统形式(包括地面辐射供暖系统),但对于既有建筑中应用垂直的采暖管路系统进行“热改”时,不太适用。

  (4)面积法:根据热力入口处楼前总热量表的热量,结合各住户的建筑面积进行热费分摊。此法适合于资金紧张的既有住宅中的任何采暖系统形式的热改。

  对于住宅建筑中需要供暖的公共用房和公用空间,应设置单独的采暖系统和热计量装置。

  二、公共建筑的冷热计量方式如下:

  (1)每栋公共建筑物的采暖热力入口处应设置总热量表,如是空调系统,总热量表应改为冷、热计量两用的总冷热量表。

  (2)公共建筑内部归属不同单位的各部分,在保证能分室(区)进行温度调控的前提下,宜分别设置冷热量计量装置。



--河姆渡北京技术中心设备管理部池承泽


还没有看够?点击下方文字即可到达相关文章

  1.智能家居新颖功能介绍
  2.如何判断三辊闸的优劣
  3.机房等电位接地施工措施
  4. 嗨!注意身边的辐射

1

主题

4

帖子

23

积分

菜鸟

积分
23
发表于 2015-11-23 10:16:23 | 显示全部楼层
沙发

28

主题

117

帖子

418

积分

助理工程师

Rank: 2

积分
418
发表于 2015-11-23 10:16:33 | 显示全部楼层
不错!

6

主题

528

帖子

1044

积分

工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
1044

河粉俱乐部会员帅气GG奖章

发表于 2015-11-23 10:16:42 | 显示全部楼层
顶~~~

29

主题

175

帖子

633

积分

助理工程师

Rank: 2

积分
633
发表于 2015-11-23 10:31:20 | 显示全部楼层
赞一个

9

主题

38

帖子

113

积分

实习生

Rank: 1

积分
113
发表于 2015-11-24 14:38:38 | 显示全部楼层
很好 赞

10

主题

525

帖子

1100

积分

工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
1100
发表于 2015-11-25 19:24:09 | 显示全部楼层
顶起!!!

0

主题

348

帖子

706

积分

工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
706
发表于 2015-12-3 13:09:34 | 显示全部楼层
学习  辛苦了

10

主题

525

帖子

1100

积分

工程师

Rank: 3Rank: 3

积分
1100
发表于 2015-12-11 10:08:57 | 显示全部楼层
好 文章

31

主题

152

帖子

442

积分

助理工程师

Rank: 2

积分
442
发表于 2015-12-14 09:43:33 | 显示全部楼层
好文顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

河姆渡导航|手机版|河姆渡|智能建筑|建筑智能化|河姆渡|建筑智能化系统|智能建筑设计标准|河姆渡智能建筑社区  

GMT+8, 2018-1-21 10:32 , Processed in 0.096009 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表