请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
搜索
热搜: 案例 方案 评测
查看: 89|回复: 0

办公楼机房工程设计方案

[复制链接]

3883

主题

3914

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
21877
发表于 2017-12-18 15:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 机房工程是每个建筑楼系统最基础、最核心的部分,它是为确保计算机机房(也称数据中心)的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,计算机机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。那么办公楼机房工程如何去设计呢?
  
  
  
  一、安装,供电注意事项
  
  1、安装部分
  
  1)    与土建、安装、装饰、工程界面
  
  弱电总机房的地面、墙壁、架空地板、吊顶、照明等均由弱电承商在机房工程内负责建设施工。所有弱电间的地面和墙壁由土建承包商负责建设施工照明由安装公司负责建设施工;架空地板由弱电承包商在机房工程内负责建设施工。所有弱电间内不安装吊顶。所有弱电间及弱电总机房均需安装空调
  
  2)    与供电系统工程界面
  
  机房用电分计算机设备用电、空调动力用电、照明用电三类。其中,计算机设备由两路独立的三相五线电缆供电,供电电缆由其它相关施工方从建筑物的低压总配电间引入机房内总的配电控制柜(),从机房内计算机设备配电控制柜(箱)下桩头开始的配电系统及UPS电源等,同时照明、空调系统也必须以相关规范进行设置。
  
  2、供配电系统
  
  由配电室至弱电总机房敷设三路专线,分别为弱电设备供电专线、空调等动力设备供电专线、照明设备供电专线。
  
  其中弱电设备供电专线,引入机房,后续的切换、配电、UPS等面向机房内所有弱电设备的供配电系统均属机房工程的范围。
  
  3、防雷接地系统
  
  各机房均应设直流工作地、交流工作地、安全保护地、防雷接地。所有接地线缆接至建筑物联合接地体(联合接地引入线土建施工已预留)。所有电气设备外壳、金属管道、金属吊顶、全钢抗静电地板、金属隔断框架均通过接地线缆牢固连接建筑物综合接地,接地电阻不大于1欧姆。
  
  计算机等弱电设备供电电源的零地电压必须小于等于1V。
  
  
  
  二、机房供配电及机柜
  
  弱电系统是由计算机设备、外部设备、辅助设备和工程工艺设备四大部分组成。因此弱电机房的供配电系统就是为满足这四大部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源。弱电设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着弱电系统所工作的稳定性和可靠性。
  
  1)    供配电技术要求
  
  根据中华人民共和国国家标准GB 50174 《 电子计算机机房设计规范》 在计算机开机时,为计算机设备提供的电源质量的好坏,直接影响着计算机系统的可靠运行,这种影响不仅来自所提供的电网电压频率及电流等基本要素是否符合计算机设备的要求,而且来自所提供的电网质量。
  
  弱电设备供配电系统的质量对弱电系统的可靠运行是非常重要的,一般来讲,电网波动有以下几个参数,供电电源应满足下列要求:
  
  频率:50 Hz ;电压:380V / 220V ;相数:三相五线制。
  
          依据弱电设备的性能、用途和运行方式,供电电源质量等级见下表:
             
  
  表格 供电电源质量等级
  
  A级    B级    C级
  
  稳态电压偏移范围(%)    ±2    ±5    +7-13
  
  稳态频率偏移范围(%)    ±0.2    ±0.5    ±1
  
  电压波形畸变率(%)    3-5    5-8    8-10
  
  允许断电持续时间(ms)    0-4    4-200    200-1500
  
  2)    UPS系统配电
  
  机房中UPS 电源系统,是各类信息通讯畅通无阻、信息系统安全可靠运行的保证。因此UPS 电源系统的配置必须考虑到高度的安全性和可靠性,具有产品的先进性和可发展性,当未来发展迅速需要UPS 功率扩容时能在线升级,对整个系统的运行不受影响。
  
  3)    机房机柜
  
  弱电总机房和所有弱电间内设置的弱电机柜全部采用网络型机柜。
  
  
  三、防雷接地
  
  1)    接地系统
  
  建筑物本身具有集中接地系统,机房接地系统建立在建筑物集中接地系统的基础上。
  
  直流工作地:直流工作地是计算机的直流地(模拟)和逻辑地(数字),为了使计算机正常工作,机器的所有工作线路必须工作在一个稳定的基础电位上,这就是零电位参考点。计算机与直流工作地的连接方法,以生产厂家提供的技术说明书为准。用户可根据计算机设备的需要自行做计算机直流接地。直流工作地和机房其他接地系统应该彼此绝缘不可混接。
  
  交流工作地:在弱电系统中,交流工作地的作用一是保证人身安全,二是保证设备安全。在本机房中,交流工作地可以作为隔离变压器的二次接地,用以解决零地电压超标的问题。
  
  安全保护地:作用为在绝缘被击穿时保护人身安全,在绝缘未被击穿时也有保护人身安全的作用。在计算机房中安全保护地还可作为静电的释放通道和设备机壳的屏蔽接地。
  
  防雷接地:当机房电源系统遭到雷击时,防雷保护地为雷电流建立通往大地的释放通道。
  
  机房等电位连接:机房地网可作为机房等电位连接、屏蔽接地和防静电接地用。机柜外壳、防静电活动地板支架、机房内金属构件都应用绝缘铜导线与机房地网相连接。
  
  
  
  2)    防雷系统
  
  过电压保护是防雷的重要措施,主要有低压供电系统的多级保护、信号线的过电压保护。
  
  (1)    电源系统的过电压保护
  
  根据机房的供电系统情况,电源系统应采用三级的防雷保护,可分别在配电柜、UPS 、服务器供电端安装不同通流量的电源防雷器。根据IEC(国际电工委员会)雷电保护区的划分要求,进入建筑物大楼的电源线和通讯线,应在LPZ0 与LPZ1 、LPZ1 与LPZ2 区交界处,以及终端设备的前端,根据IEC1312 ― 雷电电磁脉冲防护标准,安装不同类别及防护等级的SPD (瞬态过电压保护器), SPD 是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。
  
  选用和使用SPD 注意事项:
  
  应在不同使用范围内选用不同性能的SPD。在选用电源SPD 时要考虑供电系统的形式、额定电压等因素。LPZ0 与LPZ1 区交界处的SPD 必须是经过10 / 35OuS 波形冲击试验达标的产品。
  
  SPD 保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD 与限压型SPD 前后两级进行保护。为各级SPD 之间做到有效配合,当两级SPD 之间电源线或通讯线距离未达规定要求时,应在两级SPD 之间采用适当退耦措施。
  
  (2)    信号线的过电压保护
  
  根据机房的通信系统情况,在不同的信号线入户端加装相应的信号防雷器,如以太网服务器、交换机端口等。
  
  光纤信号线不装信号避雷器,但对光纤的钢丝进行接地。
  
  对于信号SPD 在选型时应考虑SPD 与电子设备的相容性。信号SPD 应满足信号传输速率、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容。信号SPD 由于串接在线路中,在选用时应选用插入损耗较小的SPD 。在选用SPD 时,应让供应商提供相关SPD 技术资料。正确的安装才能达到预期的效果。SPD 的安装应严格依据厂方提供的安装要求进行安装。机房内通信电缆以及地线的布放和连接,通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求:
  
  通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。
  
  通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离,应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
  
  
  
  结束语
  
  随着我国城市建设的快速发展,机房工程的设备及运维方式也在不断改变。机房运维也是一项重要的工作。本文主要探讨了机房工程设计的安装注意事项及机房设计的一些经验和看法,希望能够为有关的设计工作者提供一些帮助
  
  更多优秀案例方案,更多行业专家大咖,请浏览河姆渡解决方案馆。
  
  //solution.homedo.com/
  
  方案馆,打造智能建筑行业的“一库一书”,形成智能建筑技术交流的在线沙龙,让业内技术人员共同学习、共同成长。
  
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

河姆渡导航|手机版|河姆渡|智能建筑|建筑智能化|河姆渡|建筑智能化系统|智能建筑设计标准|河姆渡智能建筑社区  

GMT+8, 2018-6-22 15:09 , Processed in 0.046875 second(s), 11 queries , Wincache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表