  UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时,UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。
  
  
  
  1、    准型UPS的使用
  
  标准型UPS一般在市电状态下无负载检测功能,靠其中的保险丝进行保护。在进行市电供电的情况下,如果带载过大,UPS可能继续工作,但当市电异常转为UPS逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用标准型UPS前应确认负载总量。正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3-6月带载充、放电一次,放电完毕后,标准型UPS充电时间应不少于10小时。
  
  
  
  2、    效型UPS的使用
  
  长效型UPS由于采用外接电池组来延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间,所以在使用长效型UPS时一定要注意电池的质量和保养。    由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要进行重新连线,在连线时应注意以下几个问题:
  
  1)电池连接时电压极性要正确;
  
  2)先向UPS中输入市电产生充电电压,然后将电池与主机进行连接。
  
  
  
  3、    所有UPS在使用时应注意以下事项
  
  1)UPS接地处理:由于UPS内有超过人体承受能力的高电压,当发生故障时候,若未接地,可能会导致其金属壳带电,危害到人体安全;另外,某些设备对零、地线之间电压有较高的要求,若未接地,会使得零、地线之间电压过高而使设备无法工作甚至发生损坏;
  
  2)正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3月带载放、充电一次,放电完毕后,UPS充电时间应不少于10小时;
  
  3)如果UPS长期处于闲置状态,应每隔3月空载冲、放电一次;
  
  4)电池的外部环境要求以22-28℃为宜,避免阳光直射并做好防尘处理;
  
  5)室温条件下,长期处于浮充状态运行时的密封铅酸电池寿命为3-5年,应根据实际情况及早做好备用蓄电池的购置与预使用状态调试。
  
  
  
  操作规程
  
  UPS是不间断电源(uninterruptiblepowersystem)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。   UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程:
  
  (1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
  
  (2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST〈东方〉的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
  
  (3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
  
  (4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
  
  (5)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
  
  (6)定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
  
  
  
  使用时注意并检查设备部件
  
  1)现场观察UPS显示控制操作面板,确认山特UPS电源液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息
  
  2)检查是否有明显的过热痕迹。
  
  3)观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。
  
  4)注意音响噪音是否有可疑的变化,特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
  
  5)确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。
  
  6)当发现UPS的输出电压异常升高时,应检查UPS的滤波电容是否完好,如有可能,记录上述巡检结果,分析是否有任何明显的偏离正常运行状态的事情发生。
  
  
  