1.行波法
    行波故障测距是根据电压和电流行波在线路上有固定的传播速度电力电缆中波速为150m/s~220m/s)这一特点,提出了行波故障测距方法。行波法测距利用行波在测量点到故障点之间往返一次的时间,经过简单运算即可得到距离。行波信号的获取和识别第一类是利用电压行波信号的方法,第二类是采用电流行波信号的测距方法。目前国内基本上只采用电流行波进行故障测距,其原因在于,电压行波信号不易获取,当母线上出线较多时电压信号比较弱,而电流信号却很强,电流行波信号比较容易获取。在工程应用上,与以上两类方法相对应的方法有低压脉冲反射法、脉冲电压法和脉冲电流法等
    2.阻抗法
    较经典的阻抗法是直流电桥法以及近年来研究得较多的利用电缆故障时工频(相量)电压电流关系来推导出故障定位方程的方法。电桥法的优点是简单、方便,其缺点是只能用于低阻故障测距,而不能用于高阻故障和闪络性故障,但是,据统计,电力电缆有60%以上的故障是高阻故障,在预防性试验中被击穿的故障有90%以上是高阻故障。电桥法在现场已很少使用。