第1章 机房工程1.1  系统概述
本项目的弱电机房包括B1楼二层监控室、B1楼二层信息网络机房。机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的技术场地。
机房工程设计B1楼二层监控室,面积约33.4平米;弱电通信机房,面积约32.7平米。本项目机房工程主要建设内容包括机房装饰及电气工程两部分组成。
机房主要技术指标
l 温度:23℃±2℃(夏季) 20℃±2℃(冬季)
l 湿度:55%±10%
l 温度变化率:<5℃/时不得结露
l 洁净度:≤18000粒/升(大于或等于0.5μm的尘埃)
l 照度:>300Lx距地0.8米
l 噪音:<65db(A)(主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。《城市区域环境躁声标准》:1类环境昼间低于55dB,夜间低于45dB)
l 按照规范要求,计算机专用地网要求接地电阻不大于1欧姆。
l 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1,000MHz时,不应大于126dB。
l 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。
l 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。
l 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
l 计算机机房供电系统根据计算机的性能、用途和运行方式等情况,划分为A、B、C三级,如下:(本工程按C级机房考虑)
A
B
C
稳态电压偏移范围(%)
±2
±5
+7~-13
稳态频率偏移范围(HZ)
±0.02
±0.5
±1
电压波形畸变率(%)
3~5
5~8
8~10
瞬时断电允许时间(ms)
0~4
4~200
200~1500
l 采用三相五线,接地采用TN-S方式,在稳态下,应达到电压220V±2%,频率50±0.02HZ,波形失真不大于5%,瞬时断电时间小于4ms。
l 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。
l 机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。
1.2  装饰装修工程
机房工程的装饰设计思想应具有现代感和前瞻性,视觉效果要简洁、明快、大方,在新材料、新技术和高科技的选择和运用上要合理,要体现“高效现代化的运营环境及和谐的人文环境”的理念。
机房装饰工程应全面考虑防尘、防震、屏蔽、防静电、空调送回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等因素。装潢的基本格调为淡雅,整体色调趋于平静,不易过分活泼,在材料的选用方面,应充分考虑环保因素。
1.2.1      墙面
两侧墙体及隔断墙面需采用防火材料。
墙面刷敷设彩钢板,具有防火、防潮、防尘功能。
消防控制室和弱电通信机房墙面刷乳胶漆。与防静电地板连接处不锈钢踢脚线。
1.2.2      天花
监控室和弱电通信机房天花吊顶采用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,厚度δ=0.7mm,乳白色哑光,此天花的特点是:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目前在计算机房装修工程中采用的天花材料。该材料与国产同类材料相比,具有价格适中,品质优秀的长处,它同时具有平整度高、色泽一致的特性,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。
1.2.3      地面
根据中心机房建设的需要,我们建议防静电地板采用全钢无边抗静电地板,该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电涂料,抗静电效果良好,此外还具有防火、隔音、防潮作用;该地板配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。
1.2.4      
采用甲级防火门,并选用高级不锈钢门拉手,并安装闭门器。在门的制作设计时应做好密封处理。
1.2.5      其他
l  机房四周的围护墙面要求材料表面坚固、整洁、不反光、色彩柔和、易清洁,要求具备防火、防静电、防电磁干扰特性。墙面有等电位连接措施,开关、插座、探头等部件的安装方便。
l  机房隔断墙的结构要求坚固、保温、隔音、防火,面层材料易拆卸,墙体内可铺设少量电力线路,墙面有等电位连接措施,开关、插座、探头等部件的安装方便。
l  地板结构要求具有可靠的静电释放系统设计。机房内的重型设备运输通道要考虑地板支撑系统对承重的特殊要求。要求配置一定比例的有可控格栅风口和电缆引出口的班型。防静电地板物理性能指标要求如下:
地板尺寸:600mm×600mm
地板厚度:35-38mm
体积电阻率:1.0×107—1.0×109Ω/cm3
地板承重能力:不小于700KG/m2
耐压挠度:小于2mm(承载3000N时)
高度在35cm以上
1.3  电气工程1.3.1      UPS
设置 UPS 负责安防系统及其他弱电系统主机、服务器、存储设备和操控台的供电。满负载30分钟。
1.3.2      空调与通风
信息网络机房设备区设置 1 台精密空调。
1.3.3      动力配电
消防控制室和弱电通信机房供电采用380/220V电压、50Hz频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式,消防控制室和弱电通信机房建议电源为双回路供电方式。
因机房设备分计算机设备和计算机辅助设备,这两种设备对供电电源有不同的要求,所以采用两种不同的电源供电:即一种为普通电源,一种为不间断电源。普通电源给计算机辅助设备供电,如:精密空调、照明、维修插座、辅助插座等等。不间断电源给计算机设备供电,如:服务器、主机、终端、打印机、行打机等设备。
两种电源引入不同的配电箱:即安装在主机房内的普通电源配电箱和UPS电源配电箱,再由配电箱分别送给计算机设备和计算机辅助设备。
1.3.4      照明系统
计算机机房工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度,降低能见度。对此机房宜用带格栅的荧光灯,可选用三管的或二管的,灯具的镜面为哑光。机房照明电源和墙壁辅助电源来自楼层照明配电柜。
各疏散走廊及疏散楼梯设置应急疏散指示灯,选用的灯具应采用高品质、节能型、高显色性光源,并配以高质量的电子镇流器,功率因数大于0.9。主要指标如下:
机房区域:500LUX
应急照明:50LUX
疏散照明:5LUX
照明设计应考虑饥饿鞥的需要,每个机房的照明回路可以划分多个分区,根据需要开部分或者全部开启。
灯具布置应符合无眩光、照度均匀度不小于0.7的技术要求。
1.3.5      防雷接地
防雷
对于建筑物内电子信息系统用于电源线KA路的浪涌保护器宜采用三级防护,逐级分流降低残压。其标称放电电流参数值宜分别取大于100KA、50KA和25KA。
接地
本工程设置联合接地系统:UPS输出端中性点工作接地、防雷接地、电气设备保护接地、防静电接地、等电位接地、弱电设备接地等均采用大楼联合接地体。
从弱电间接地转接箱引铜排至机房内墙四周设置的闭合铜排环,环内采用12×0.5铜编织带组成600×600接地网络,机房内所有金属地板、金属吊顶板和金属墙面板及其他金属构件等均用6mm2铜导线与铜网可靠连接。
所有市电插座回路专放接地线,且均设漏电保护开关。
凡安装高度低于2.4米的灯具外壳均须与接地线可靠连接。
对于直流工作地,大楼联合接地体直接引接地铜缆至机房内直流接地体。
接地电阻小于1欧姆。
1.3.6      其他
低压配电柜内器件的电气性能应符合相关标准及规范的技术标准。配电柜可选用全进口产品,或关键器件为进口、机柜为国产的优质产品。
供配电系统内部设备、线缆、开关、断路器等元器件的各种故障,误动作等均有可靠的保护控制方案,在故障时限内,有必要的容错和故障恢复措施,在设备故障出现前,要求机房环境监控系统有预警提示。保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。
所有线缆均采用低烟无卤阻燃线缆。

2

主题

4031

帖子

8068

积分

总工程师

Rank: 8Rank: 8

积分
8068
发表于 2017-2-15 14:23:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

河姆渡导航|手机版|河姆渡|智能建筑|建筑智能化|河姆渡|建筑智能化系统|智能建筑设计标准|河姆渡智能建筑社区  

GMT+8, 2018-4-23 23:30 , Processed in 0.046000 second(s), 13 queries , Wincache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表