      楼宇自动化控制系统是通过对建筑物内的机电设备进行自动控制,降低管理人员工作强度和操作复杂性,优化系统运行状态、提高设备运行效率,更好的实现安全、方便、舒适与高效节能的管理目标。而楼宇自控子系统中包含:空调系统、变配电系统、给排水系统、照明系统、电梯系统、冷冻站系统等。今天河姆渡小编奉上系统安装工艺及具体案例分析。


  1、温度和湿度传感器安装


  温度传感器主要用于测量室内、室外、风管和水管的平均温度。温度传感器包括室内外和水管、风管温度传感器。一般输出电阻信号,温度传感器的铂电阻温度传感器、铜电阻温度传感器和半导体温度传感器。


  湿度传感器用于测量室内外和管道的相对湿度,一般输出的是电流或电压信号。电流信号为4~20mADC,电压信号为0~10VDC或0~5VDC。


  2、温湿度传感器的安装:


  A、安装位置


  1)不要安装在阳光直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,安装位置不应破坏建筑物外观的美观和完整性,室外温湿度传感器应有防风雨装置;

  2)应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避免则与之距离大于2m;

      3)并列安装的传感器,距地高度应一致;


  B、线路安装


  温度传感器到DDC之间的连接应符合设备要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于1K欧铂电阻温度传感器,接线总电组应小于1欧。


  C、风管式温湿度传感器安装:


  1)传感器应安装在风速平稳,能反映风道温湿度的位置;

  2)传感器安装应在风管保温层完成后,安装在风管直管段或应避开风管死角位置和蒸汽放空口位置;

  3)风管式温湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方;

      4)风管式温湿度传感器安装在风管保温层完成后。


  D、水管温度传感器的安装:


  1)水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行;

  2)水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫压力试验前进行;

  3)水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流死角和振动较大的位置;

  4)水管型温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径的二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。

黑五秒杀

黑色星期五

疯狂4小时

抢购不停歇

来源于河姆渡网站,更多资讯可以查看河姆渡社区(bbs.homedo.com)哦!

2

主题

4031

帖子

8068

积分

总工程师

Rank: 8Rank: 8

积分
8068
发表于 2017-2-14 09:19:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!

148

主题

532

帖子

1733

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1733
发表于 2017-2-14 11:57:57 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

河姆渡导航|手机版|河姆渡|智能建筑|建筑智能化|河姆渡|建筑智能化系统|智能建筑设计标准|河姆渡智能建筑社区  

GMT+8, 2018-12-13 11:48 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表