温度和湿度传感器的选型及安装 


温度传感器主要用于测量室内、室外、风管和水管的平均温度。温度传感器包括室内外和水管、风管温度传感器。一般输出电阻信号,温度传感器的铂电阻温度传感器、铜电阻温度传感器和半导体温度传感器。


湿度传感器用于测量室内外和管道的相对湿度,一般输出的是电流或电压信号。电流信号为4~20mADC,电压信号为0~10VDC或0~5VDC。  



A、安装位置选择


1)避免安装在阳光直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,安装位置不应破坏建筑物外观的美观和完整性,室外温湿度传感器应有防风雨装置;  


2)应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避免则与之距离大于2m;  


3)并列安装的传感器,距地高度应一致;常规室内温湿度安装高度为2.2m。


B、线管敷设


温度传感器到DDC控制柜之间的连接应符合设备要求,尽量减少因接线引起的误差,对于1K欧铂电阻温度传感器,接线总电组应小于1欧。  


C、风管式温湿度传感器安装:

  
1)传感器应安装在风速平稳,能反映风道温湿度的位置; 

 
2)传感器安装应在风管保温层完成后,安装在风管直管段或应避开风管死角位置和蒸汽放空口位置;  


3)风管式温湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方;

  
4)风管式温湿度传感器安装尽量在风管保温层完成后再安装。  


D、水管温度传感器的安装:  


1)水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行,需协调机电安装焊接套管。


2)水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫压力试验前进行;

  
3)水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流死角和振动较大的位置;

  
4)水管型温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径的二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。  


压力、压差传感器、压差开关的选型及安装


压力传感器选型需根据应用场合及检测对象来考虑选型,考虑安装方式及量程,及工艺需求。


压差传感器选型根据测量对象来考虑,是水管压差,还是室内外空气压差,空气压差还可考虑正压负压测量,根据测量场合来选择合适的型式及量程。


1)传感器应安装在便于调试、维修的位置; 


2)传感器应安装在温湿度传感器的后侧; 

 
3)风管型压力、压差传感器尽量在风管保温完成后安装; 

 
4)风管型压力传感器应安装在风管的直管段;  


5)水管型压力、压差传感器的安装应与工艺管道的预制和安装同时进行其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。


流量传感器的选型及安装


流量传感器选型考虑安装方式,测量介质,测量精度及测量原理等方便。比如是管道式还是插入式,是测量气体还是液体,要求精度多少,是电磁式还是超声波,或者涡街,热式等,综合考虑之后确定选型方案。


1)流量传感器的安装一定要保证流量计示意水流方向与管道中的水流方向一致;  


2)流量传感器一定要满足安装的直管段要求; 


3)避免安装在振动,电磁干扰,噪声,高温环境;


4)流量传感器要安装在便于维修、调试的地方;  


5)管道式的流量传感器的安装应与工艺管道的安装同步进行。


空气质量传感器的安装与工艺


空气质量测量主要有CO,CO2,甲醛,TVOC,氨气,可燃气体等等,根据需要检测的信号类型来选择相应的传感器。


空气质量传感器的安装要注意如下问题:  


1)安装在便于调试、维修的地方;  


2)空气质理传感器应安装在风管的直管段;  


3)探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部,探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。  


风阀执行器的选型及安装


风阀执行器选型主要根据控制工艺和风阀面积来确定控制模式和扭矩,判断是选择开关控制型还是模拟控制型,风阀面积1m2/5Nm来选择执行器扭矩,可以在预留余量。


风门驱动器的安装: 

 
1)风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致; 

 
2)风阀控制器与风阀门轴的连接应牢固;  


3)风阀的机械机构开启应灵活,无松动或卡滞现象;

  
4)风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状态一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置;  


5)风阀控制器与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85°;

  
8)风阀控制器在安装前宜进行模拟动作; 


末端设备产品的选型及安装关系到项目的调试及项目质量,及系统控制的精度和可靠性,节能效果等,所以:


1)在系统设计时需要认真考虑产品选型,


2)在实施时需多方面选择安装位置及安装过程的指导和质量检查,


如此,整个楼宇自控系统在后续调试会更效率,设计方案更科学,运行效果明显,能够帮助业主提高系统管理效率,节约能源,实现建筑的高效自动化运营。


黑五秒杀

黑色星期五

疯狂4小时

抢购不停歇

来源于河姆渡网站,更多资讯可以查看河姆渡社区(bbs.homedo.com)哦!

2

主题

4031

帖子

8068

积分

总工程师

Rank: 8Rank: 8

积分
8068
发表于 2017-2-14 09:19:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

河姆渡导航|手机版|河姆渡|智能建筑|建筑智能化|河姆渡|建筑智能化系统|智能建筑设计标准|河姆渡智能建筑社区  

GMT+8, 2018-12-10 19:39 , Processed in 0.078123 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表