  机房工程是智能建筑的一部分,也是建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般共性,也有其特性;既执行建筑行业相关的标准规范,也有本行业独有的标准、规范。计算机机房是一间综合性很强的科学技术和系统工程。现代数据机房涵盖接地系统、电气系统、照明系统、应急系统、机房空调系统、送排风系统、设备集中监控系统、KVM管理系统、自动灭火系统、语音多媒体系统、综合布线系统等。
   机房环境的特点
  (1)污染物。远离腐蚀气体、易燃易爆物;腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害,同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影晌,还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。
  (2)温度、湿度。
  温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。
  干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。
  相对湿度:40%~50%。
  最大露点:2l℃(69.8℉)。
  最大变化速度:每小时5℃(9℉)。
  (3)噪声。计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。
  (4)照度。计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x。
  (5)无线电干扰场强。在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。
  (6)磁场干扰场强不大于800A/m。
  (7)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于5OOmm/s。
  (8)主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE6650一1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
  (9)主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV