请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
搜索
热搜: 案例 方案 评测
查看: 590|回复: 1

视频监控线缆常见10大问题与解决方法

[复制链接]

2

主题

53

帖子

110

积分

实习生

Rank: 1

积分
110
发表于 2016-5-5 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、对于有铝箔屏蔽的同轴电缆,在处理铝箔时,如果铝箔并非粘的很牢,应将露出的铝箔全部剥除。若铝箔附着在绝缘体上并站的很牢,请确认将绝缘体切断端的导体、铝箔的碎屑需要清理干净,以免造成短路。

  2、对于BCP-C3B或同类BNC的无阶跃型(直行)尾管,安装时尾管的方向是无关紧要的。对于BCP-C5FA或其他尾管的一端有一个斜面(曹线),尾管安装时同样是无方向性的。但是,对于阶越型尾管,如BCP-C1等的尾管,是有方向性的。

  3、电缆接驳强度是指当电缆受到拉伸应力将其由连接器中拔出时,电缆所承受的最大负载。

  4、不同的连接器的插入损耗值不尽相同,对插头而言,插入损耗约为每个连接头0.1dB(DC-2GHz)。

  5、视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m);距离较远时,需采用SYV75-7、SYV75-9甚至SYV75-12的同轴电缆(在实际工程中,粗缆的无中继传输距离可达1km以上)。

100.jpg


       6、视频监控线摄像机到监控主机距离≤100米,用75-3/64P视频线。摄像机到监控主机距离≤200米,用75-3/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤300米,用75-5/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤500米,用75-5/128P视频线。摄像机到监控主机距离≤800米,用75-5-1/128P监控视频线。

  7、云台控制线云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。

  8、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。

  9、解码器通讯线摄像机到监控主机距离≤200米,应采用RVVP2×0.5屏蔽线摄像机到监控主机距离≤500米,应采用RVVP2×0.75屏蔽线。

  10、如果视频监控摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电,一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.5的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*0.75的电源线供电。

0

主题

1

帖子

2

积分

菜鸟

积分
2
发表于 2017-3-21 15:53:28 | 显示全部楼层
学习了 写的非常详细